美的空调开机10分钟后不制冷(空调不制冷,开机十分钟后自动关机,红灯闪烁)

发布日期:2024-05-08 10:59:12 更新时间:2024-11-21 22:43:36 浏览次数:2742  

空调不制冷,开机十分钟后自动关机,红灯闪烁

最可能的主要原因是压缩机保护装置跳脱的现象。

美的空调开机10分钟后不制冷(空调不制冷,开机十分钟后自动关机,红灯闪烁)

压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高。

高压过高的原因及排除:

1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。

2,散热不良。检查散热风扇是否转动,冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。

3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。

4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。

5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。

电路方面的问题则是:

1,控制电路板故障。

2,温度传感器过载,信息错误。

其它还有很多原因,建议找专业人员或sh详细检查一下。

希望能帮到您,满意请采纳。有其它问题欢迎再提问。谢谢...

其中一个问题是开机后 几秒钟自动关机。然后灯就一直闪烁。没有风出来

原因:可能是温度传感器坏了或者电压不够、没法正常启动。传感器坏了的话可以买一个新的换上试试。

另外一个问题是开机后 中等和最高风速的时候,轰轰的响,并震动。可以制冷

原因:中,高速时发出噪声及振动,就是说风速引起的,低速可能不明显。能制冷。这种情况常见的就是风扇紧定螺栓松动,导致风扇动作时发生位移产生撞击声,碰到这种故障,可将底盘抽出,重新调整风扇电机的安装位置,直到不碰擦为止,然后紧固即可。另外,也可能是由于压缩机底脚螺栓松动,当运行功率增大时,产生噪声及振动,这种可用板手紧固一下;也有少数压缩机内部机件碰壳,运行时,发出断断续续的金属敲击声,碰到这种故障,只能开壳修理。

希望能帮到你!祝你生活快乐!

空调开机约十分钟内外机停机什么原因

首先观察在开机到自动停机(保护)的这10分钟内有无制冷.

如果有制冷,有以下四个可能的故障会导致自动保护.

1.弗里昂过多.引起电流过大,通过电路板上的感应器的电流过大,从而自动保护停机.

2.主机散热条件太差,引起电流过大,通过电路板上的感应器的电流过大,从而自动保护停机.

3.室内机的蒸发器上有两个热敏感应电阻,黑色的是室内温度感应,铜的是蒸发器温度感应器,此电阻损害后会出现此现象.

4.五匹机通常是三相电,查看电压是否较低或相差太大?

如果不制冷,有以下原因:

1.弗里昂完全泄露,导致不制冷,要知道:回流的弗里昂对压缩机有很重要的降温作用.如果长时间不制冷,蒸发器上的感应会将信号传到主板的CPU,CPU会实施压缩断电保护.并有信号灯或显示器显示故障代码.

我估计现在的问题是主机散热差,清洗主机的散热翅片在看看.

估计是热保护.如果你确定是外机工作而停机,一般是内机过滤网脏了.拆下来清洗一下啦.化凌的机好象那个温度传感也容易坏.先清洗不行找维修人员.

外机压缩机是否温度很高?关键原因可能缺氟!让专业人员检查下!

有多种原因,外机过热,感温故障,或脏堵都会引起空调不能正常工作

是室内管温传感器故障,更换同规格管温传感器就行了。

有的外机关机很正常,就是空调的节省吗,如果是内机出现连续的就请专业人员维修了,

美的空调启动1分钟自己停了而且不制冷了是怎么回事?

美的空调开机制冷不到一分钟就停了,开关也会自动跳起,控制开关跳闸引起原因空调漏电或启动电流过大负载或过热保护的可能性较大。遇到美的空调控制开关跳闸的情况,须重点检测美的空调控制开关是否能承受足够大的电流。

空调启动不制冷原因:

1.我们要检查空调是否在正常运转,包括室内机和室外机的检查,尤其是检查室外机的心脏(压缩机),如果有一个没有正常运转,那么就得请师傅来维修一下。还要检查空调的过滤网,看是不是过滤网的灰尘太多被堵住了。

2.有时候电压的不稳定也会给空调带来不制冷的效果,空调正常的启动电压在220V,而我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。

3.空调不制冷的原因有可能是呢的空调频率不够,一般1匹的空调使用面积在10平方以内,10-18平米的房子择要1.5匹大的空调,以此类推面积越大就要选择大的频率的空调了。有时候外界的温度过高也会导致空调的制冷效果的。

4.当环境温度高于33℃时,外界进入热添加,加大了空调器的制冷负荷;假如房间内人数较多,例如20平方米房间2500W制冷量时,假如房间里有坐着停止的10自己。则每的排热量为120W摆布,10自己总其为1200W,要用掉空调器的一半制冷量,这时空调器的制冷量显得很不行,房间温度降不下来。这是正常景象,不能说空调器不顶用。

有可能是如下的问题:

1、室外毛细管或者连接管堵塞,这样系统无法正常回油,出油(回油,出油是我们空调行业的专业术语,即冷媒走向),导致压力过大,压缩机热保护,因此跳机,等压缩机停止后,温度降下来后,压缩机又自动启动(一般是3分钟左右),依此循环。所以压缩机频繁启动,停止;

2、室外感温探头损坏,就是无法感受到室外环境温度,这样室内电控板会会报e6故障,系统不正常;不过这种情况压缩机不会频繁启动,可以排除;

3、系统无冷媒(也就是雪种,氟利昂,每个区域的叫法不一),就是说整个系统内没有冷媒了,这样无法达到制冷的效果。但你的空调是去年6月买的,现在才用1年,正常的机器不存在冷媒过少的原因,这证明是室内外连接管或者毛细管漏冷媒,如果只要你个人没用动过室外机,正常使用的话不会出现这种情况,证明这是产品本身质量问题和设计问题,属于厂家责任,与用户无关,直接找厂家客服维修就行!

美的空调开机10分钟后不制冷(空调不制冷,开机十分钟后自动关机,红灯闪烁)

4、运行的时候注意一下室外风机是否运转,如果正常运转那就不管它了,如果没有运转,那表示室外电机故障,有可能不通电或者被堵住了。

还有建议楼主不要去打维修空调的 ,很多都是骗人的。有图有真相,骗钱还把你好的空调修坏。建议还是去正规的店去维修,外面的骗子太多,楼主三思啊

空调开了几个小时后不制冷是怎么回事

空调开始制冷,一个小时后不制冷,可按照以下步骤检查修理,检修一下吧,希望能对你有所帮助。

一、检查室外机:

1、冷凝器散热风机,是否正常运转,若损坏不能正常运转,冷凝器散不出热,压缩机会自动保护,不制冷。应更换冷凝器散热风机。

2、冷凝器灰尘太多,即使冷凝器散热风机运转正常冷凝器也散不出热,压缩机会自动保护,不制冷。应清刷室外机冷凝器。

3、空调系统制冷剂有泄漏,亏气,会出现运行一段时间后,压缩机会自动保护,不制冷。

应补充制冷剂(参照机器名牌参数接上压力表进行补充)。

二、检查室内机:

1、检查室内机蒸发器上的感温器,它损坏时不能有效地控制压缩机工作,更换室内机蒸发器上的感温器。

空调不能制冷的因素很多,象漏氟只是最常见的,其它的还有压缩机启动电容故障,压缩机故障,控制板故障等等,基本上可以说,除了漏水以外,任何故障都有可能造成空调部制冷. 你新装的空调,如果安装人员不合格,好空调也会不制冷的,常见的有:室外机连接阀门没有打开,室内机与室外机电源连接线或者信号线连接错误等等.如果检查人员说电压不稳(而原来的空调又能正常使用),多半是因为压缩机启动电容或者者压缩机引线虚接,室内机电脑板输出部分虚焊,新机器电容或者压缩机损坏的不多见. 楼上说的制冷剂不够在新机器中也有,但是在安装的时候就能够发现,为了收到钱或者让用户在安装单上签字,一般都会马上解决.有时候是加氟,有时候是直接更换室外机. 直接打sh服务的 好了

空调制冷开了10分钟不到就停了,再也不启动了,室内机正常出自然风

展开全部

首先我问你,冬天开空调应该制热而不是开制冷,你确定制冷就必须重新设制主机或重调遥控器,不按说明书操作是会损坏空调压缩机的,你说开始工作正常,但不到10分钟就停了,这是空调自动保护起作用,不要反复试机,小心永久失修。

展开全部

坏了.具体原因有多种,需检查.请人修吧

展开全部

首先我问你,冬天开空调应该制热而不是开制冷,你确定制冷就必须重新设制主机或重调遥控器,不按说明书操作是会损坏空调压缩机的,你说开始工作正常,但不到10分钟就停了,这是空调自动保护起作用,不要反复试机,小心永久失修。 (重新登陆补上)

外部挂机温度过高在化霜降温动作中,建议更换加大风机电容处理。

天泽网
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
故障知识 故障解答 家电知识 故障解答 故障知识 家电知识